Интересует требование к дымовым трубам
Например могу я вывести через нар. стену коаксеальный дымоход или необходимо тянуть дымоход выше конька крыши
Здание - автомойка с размещением на 2-х верхних этожах гостинечных номеров, имеются окна со стороны дымоудоления на 3-м этаже, суммарная мощность котельной 70 кВт
При выводе коаксиалки (турбо) в стену, над ней не должно быть окон, балконов и т.д. Все это описано в инструкциях к котлу.
Можно коаксиалку закончить на котле, затем отдельно выполнить забор воздуха. Или отказаться от коаксиалки.
От обычных котлов, согласен, выводить дымоход необходимо по СНиП, а от конденсатников...? У них пониженное содержание СО и NOx в выбросах, это учитывается, или все равно выводить дымоход выше конька?
Трубу выводят над коньком, чтобы создать тягу в дымоходе, в противном случае её может и не быть, если ветер будет со стороны конька. А пониженное содержание СО и NO конденсатников достигается, в лучшем случае, в ущерб конструкции дымохода, а в худшем случае – котла.
Конденсатники все турбированные, им не нужна естественная тяга. СО и NOx у них действительно ниже, чем у традиционных котлов, чем и обусловлена их конструкция. А требования к дымоходу тут жестче, т.к. конденсат имеет повышенную кислотность и способен разрушать не футерованный дымоход.
Цитата(Rino @ 2.8.2008, 18:10) [snapback]278528[/snapback]
Конденсатники все турбированные, им не нужна естественная тяга.
А может дашь гарантию что перед коньком обратной тяги не будет? Я бы не рисковал.
Вообщем никто не сталкивался с проектированием дымоудоления от конденсатников
Нормативов на "стенные" решения действительно нет, и каждый поступает по своему разумению...
Цитата(@lex-26 @ 1.8.2008, 17:37) [snapback]278366[/snapback]
От обычных котлов, согласен, выводить дымоход необходимо по СНиП, а от конденсатников...? У них пониженное содержание СО и NOx в выбросах, это учитывается, или все равно выводить дымоход выше конька?
Мое разумение такое: хоть содержание вредностей и пониженное, но при 70 кВт немалое. Кроме того, влага осаждается на ограждающих конструкциях и разрушает их.
НУЖНО СМОТРЕТЬ КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ. Давать общие советы - бессмысленно. Но в вашем случае (окна на стене дымохода) я бы сказал, что нельзя. Здоровье дороже.
на самом деле конструкция конденсационного котла предусматривает снимать влагу с выхлопа, и из трубы какраз конденсат не летит, стоит рассеиватель и т.д., руководствуйтесь инструкцией к котлу, и не ошибетесь.
Даже при 50/30С теплоносителя 30% пара все равно улетает.
При 70/50С - 70%. Где-то так.
Но и этого количества вполне хватит, чтобы испортить стену.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.